Posez votre question
Signaler
Comment installer un arrosage automatique non enterré ?
watoo - Dernière réponse le 2 mar 2011 à 08:59
Lire la suite
Comment installer un arrosage automatique non enterré »
6 réponses
Bonjour,
Le fait que la sortie soit en bout ou en début de tuyau ne change rien.
Pour le débit, si vous multipliez les sorties, et si vous en mettez trop vous risquez de sortir des contraintes des asperseurs, et avoir du mal à calculer ce qu'ils donneront en réalité.
Les données sont toujours pour des limites hautes et basses.
Normalement, si vous n'avez pas le débit, vous multipliez le temps par le facteur perdu. Mais c'est là que la contrainte technique ressort.
Après, pour faire un test, vous pouvez mettre une bassine ou un seau en dessous et mesurer effectivement sur une période donnée.
Ps : sauf espèce bizarre, les bambous n'ont pas trop besoin d'être arrosés.
Bonjour et merci pour cette réponse.
Tout est installé !
J'ai utilisé des goutteurs réglables 0 à 6l/h, il y en a une cinquantaine.
Mon débit d'eau est de 900l/h
L'installation comprend du tuyau de 13-16mm, des dérivations en 4-6mm
ça fonctionne parfaitement sauf que...
j'ai tiré une dérivation en 4-6mm d'environ 5m de long, qui monte le long d'un escalier (3m de dénivelé) pour arroser 4 plantes, et évidemment il y a une chute de débit (de moitié environ).
Pensez vous que je peux arroser ces plantes du niveau supérieur avec des goutteur de débit différent (0-40l /h), en les réglant pour que le débit du haut soit le même que celui du bas ??
(je pense que oui mais sait on jamais)
Merci d'avance !
Non, la chute de pression est due à la hauteur à vaincre pour atteindre le palier à 3m. L'arrosage des points bas, subira à peu de chose prés, la même pression qu'avant. Par contre à 3m, la pression sera égale à celle qu'il y a en bas, moins environ 300gr. (1 bar de pression, correspond à une colonne d'eau de 10m33) . Si vous avez peu de goutteurs à installer et que leur débit est supérieur à celui des goutteurs du bas, la différence de pression sera compensée par la supériorité de débit possible.
En hydraulique, comme en électricité, comme..., l'énergie ira vers le circuit qui offre le moins de résistance. Autrement dit, si le manque d'eau devait se faire sentir, ce sera tout d'abord sur le palier de 3m et non dans le parterre au niveau du sol.
Espérant vous avoir apporté quelques éclaircicement.
Bonne soirée.